通信线路工程验收规范 GB51171-2016
7.9 硅芯塑料管道的敷设与安装
7.9.1 硅芯塑料管道的规格、程式、段长应符合设计规定。
7.9.2 硅芯塑料管道与其他地下管线或光(电)缆同沟敷设要求及隔距应符合本规范第7.2.2条的要求。
7.9.3 硅芯塑料管道同其他埋式光(电)缆同沟敷设时,原有光(电)缆的挖出部分应采用竖铺红砖保护。
7.9.4 硅芯塑料管道铺设安装应符合下列规定:
1 硅芯塑料管道在敷设前,应将硅芯塑料管端口用密封堵头堵塞。
2 硅芯塑料管在沟底应平整、顺直,沟坎及转角处应平缓铺设。
3 遇有石质沟底,应在硅芯管道上下方各铺100mm厚的碎土或沙土。
4 硅芯塑料管布放完后应连接密封,对引入人(手)孔的硅芯塑料管应对管孔和端口封堵。
5 多根硅芯管在同沟敷设时,排列方式、绑扎要求及硅芯塑料管间距应符合设计规定。
6 在人(手)孔内的硅芯塑料管道端口间的排列应符合设计规定,硅芯塑料管端口在人(手)孔的余留长度应为400mm。
7 硅芯塑料管在人(手)孔内的安装位置距人(手)孔上覆不应小于300mm、距人(手)孔底不应小于300mm、距人(手)孔侧壁不应小于200mm;硅芯塑料管的间隔不应小于30mm。
8 河、沟水底敷设硅芯管时,应整条贯通,水底不得有接头。
7.9.5 硅芯塑料管接头应符合下列规定:
1 接续过程中应防止泥沙、水等杂物进入硅芯塑料管。
2 硅芯塑料管接头位置应埋设标石,并应记录在竣工图上。
3 在敷设硅芯塑料管过程中不能及时接续时,应将硅芯塑料管重叠100mm,并应密封。
目录
上节
下节
- 上一节:7.8 敷设微管微缆
- 下一节:7.10 硅芯管道人(手)孔的建筑安装