通信线路工程验收规范 GB51171-2016
3.12 其他线路器材的检验
3.12.1 水泥底盘、卡盘及拉线盘的程式及允许偏差应符合表3.12.1规定。
表3.12.1 水泥底盘、卡盘及拉线盘的程式及允许偏差
3.12.2 塑料子管应符合下列规定:
1 塑料子管的材质、规格应符合设计要求。
2 塑料子管应外观光滑、无变形,颜色、孔径、壁厚应符合设计要求。
目录
上节
下节
- 上一节:3.11 微管、微管束、管缆及微管附件检验
- 下一节:4 线路路由