通信线路工程验收规范 GB51171-2016
返 回
变小
变大
底 色

3.10 交接箱检验

3.10.1 光缆交接箱检验应符合下列规定:

    1 所有紧固件连接应牢固可靠,表面电镀处理的金属结构件外观不得有肉眼可见的锈斑。金属构件不得有毛刺、结构件不扭曲,箱体表面平整光滑、颜色均匀、不存在机械划伤痕迹、箱体各部件不得有明显色差。

    2 箱体的密封条黏结应平整牢固、门锁启闭灵活可靠,箱门开启灵活,经涂覆的金属构件其表面涂层附着力牢固,无起皮、掉漆等缺陷。

    3 光缆交接箱的各功能模块应齐全,装配完整。

    4 保护接地处应有明显的标志。设备应有明晰的线序标识。

3.10.2 电缆交接箱应符合下列规定:

    1 电缆交接箱的箱体应完整、无损伤、无腐蚀、零配件齐全、箱体外壳严密,门锁开启灵活可靠。

    2 箱体的面漆,其外观色泽应均匀、光滑平整、漆膜附着牢靠,并不得有挂流、抓痕、露底、气泡及发白等现象。

    3 构成接线端子的螺钉、螺母和平垫圈应经镀镍处理。

    4 用于紧固的螺钉、螺母和平垫圈以及不经油漆涂覆的金属构件应作镀锌处理。

3.10.3 光缆交接箱、电缆交接箱的密封性能应查验出厂检验记录,应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208的有关要求。

条文说明

3.10 交接箱检验

3.10.3 施工现场对光缆交接箱、电缆交接箱的密封性能检查,主要是通过查验交接箱出厂检验记录。现行的行业标准对光(电)缆交接箱箱体的密封性能的规定如下:

   《通信光缆交接箱》YD/T 988第5.7节:“箱体的防护性能应达到GB 4028中规定的IP65级要求”。

   《通信电缆交接箱》YD/T 611第5.3.7条:“箱门处于关闭状态时,其密封性能应符合GB 4028中的IP53级要求”。

    根据《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208对防护等级的定义:

    IP65级为:尘密防喷水外壳。尘密:不允许任何灰尘进入;防喷水:向外壳各方向喷水无有害影响。

    IP53级为:防尘防淋水外壳。防尘:允许在某些规定条件下进入数量有限的灰尘;防淋水:各垂直面在60°范围内淋水无有害影响。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475