通信线路工程验收规范 GB51171-2016
3.6 镀锌钢绞线及铁件检验
3.6.1 镀锌钢绞线的表面应均匀光滑,无毛刺、裂纹、伤痕和锈蚀等缺陷。
3.6.2 镀锌钢绞线的绞合应均匀紧密、无跳股现象。
3.6.3 镀锌钢绞线规格和特性应符合表3.6.3的规定。
表3.6.3 镀锌钢绞线规格和特性
3.6.4 单盘镀锌钢绞线的长度不得小于200m。
3.6.5 架空通信线路铁件应符合下列规定:
1 铁件产品的材质、外形尺寸应符合设计规定或厂家技术规定。
2 铁件产品的直线度误差不应大于铁件全长的0.5%。
3 铁件产品除规定外,不得有焊接或锻接。
4 铁件产品不应有裂纹、烧伤等缺陷,允许有不超过材料允许公差的凹痕和不大于0.2mm的毛刺。
5 铁件产品除螺母和电缆挂钩可用电镀产品外,其他线路铁件产品均采用热镀锌处理。
6 铁件表面的防腐处理应符合设计规定,铁件镀锌层应牢固,不应有气泡、起皮、针孔和缺锌现象,在有配合的部位不得有突起的锌渣和锌瘤。
条文说明
3.6.5 架空通信线路铁件规格、型号应符合现行行业标准《架空通信线路铁件》YD/T 206.1~YD/T 206.29的要求。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:3.5 硅芯塑料管及配件检验
- 下一节:3.7 接头盒及接头护套检验