7.12 支、吊架安装

Ⅰ 主控项目

7.12.1  管道固定支架的形式、安装位置和质量应符合国家现行有关标准和设计文件的规定。不得在没有补偿装置的热管道直管段上同时安置2个及2个以上的固定支架。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查和测量检查,检查管道支、吊架安装记录。

7.12.2  弹簧支、吊架的形式应符合设计文件的规定,安装位置应正确,弹簧的调整值应符合设计文件的规定。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查和测量检查,检查管道支、吊架安装记录。

Ⅱ 一般项目

7.12.3  无热位移的管道,吊杆应垂直安装。有热位移的管道,其吊杆应偏置安装,当设计文件无规定时,吊点应设置在位移的相反方向,并应按位移值的1/2偏位安装。两根有热位移的管道不得使用同一吊杆。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查和测量检查,检查管道支、吊架安装记录。

7.12.4  导向支架或滑动支架的滑动面应洁净、平整,不得有歪斜和卡涩现象。有热位移的管道,当设计文件无规定时,支架安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2,绝热层不得妨碍其位移。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查和测量检查,检查管道支、吊架安装记录。

7.12.5  管道安装完毕后,应逐个核对支、吊架的形式和位置。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查和测量检查,检查设计图纸和管道支、吊架安装记录。

条文说明

7.12.1  管道固定支架的安装对管道的运行非常重要,固定支架的安装位置应符合设计技术文件的规定,且在管道试压前要逐一确认。

7.12.2  弹簧支、吊架的安装位置及安装高度直接影响管道的工程质量,但安装中弹簧支、吊架常有安装位置不正确、埋设不牢固等情况发生,造成管道受力不良或产生振动,故将其列为主控项目。弹簧支、吊架的弹簧调整值是设计文件给定的,故应符合设计文件规定。

7.12.4  工程中导向支架和滑动支架很多,导向支架或滑动支架的滑动面的光洁平整情况常常被忽视,致使卡涩、歪斜现象时有发生,影响管道的平稳性。滑动面安装位置的偏移方向及偏移值也有时被忽视。为加强整个管道施工质量,将本条列为一般项目。