工业金属管道工程施工质量验收规范 GB50184-2011
返 回
变小
变大
底 色

7.1 一般规定

Ⅰ 主控项目

7.1.1  要求清洗、脱脂或内部防腐的管道组成件,应在清洗、脱脂或内部防腐工作完成后进行检查,其质量应符合国家现行有关标准和设计文件的规定。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查,检查清洗、脱脂施工记录,或内部防腐施工及检测记录。

7.1.2  埋地管道的外防腐层质量应符合国家现行有关标准和设计文件的规定。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查,测厚仪测量,电火花检漏,检查施工记录和防腐层检测记录。

7.1.3  埋地管道安装前,应对支承地基或基础进行检查验收,支承地基和基础的施工质量应符合国家现行有关标准和设计文件的规定。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查,检查地基和基础施工记录,检查地基处理或承载力检验报告。

7.1.4  埋地管道试压、防腐合格后,应进行隐蔽工程检查验收,质量应符合国家现行有关标准、设计文件和本规范的规定。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查,检查施工记录、压力试验报告、防腐层检测记录和隐蔽工程记录。

Ⅱ 一般项目

7.1.5  管道法兰、焊缝及其他连接件的设置应便于检修,并不得紧贴墙壁、楼板或管架。当管道穿越道路、墙体、楼板或构筑物时,应加设套管或砌筑涵洞进行保护,并应符合国家现行有关标准和设计文件的规定。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查,尺量检查,检查施工记录。

7.1.6  管道的坡度、坡向及管道组成件的安装方向应符合设计文件的规定。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:检查安装记录,采用水准仪或水平尺检查。

条文说明

7.1.3  管道支承地基或基础检查验收是保证管道安装质量和安全运行的前提,故将其列为主控项目。

7.1.4  埋地管道是重要的隐蔽工程之一,对今后的使用与维护影响很大。管道埋地隐蔽前不仅要查验管道安装质量,还要做好管道施工记录和隐蔽工程记录,使得埋地管道在隐蔽后的任何时候都能间接地查证工程的实际质量和管道的实际布置。

7.1.5  穿越墙体、楼板或构筑物的管道,在投入使用后产生的振动,会使建筑物摇晃,导致墙体、屋面震坏,对管道自身也影响正常运行;穿越道路的管道会受压损坏。

7.1.6  管道的坡向、坡度对石油、化工物料、蒸汽及其他液体介质、易液化气体的管道尤为重要。管道的坡向、坡向往往不被人们所重视,生产过程中存在管内物料无法排尽的现象;另外,把管道组成件的安装方向搞错也是常有的。故本条把它作为一般项目进行验收,并要求现场实测。