工业金属管道工程施工质量验收规范 GB50184-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.3 管口翻边

一般项目

5.3.1  扩口翻边应符合设计文件的规定,并应符合下列规定:

    1  与垫片配合的翻边接头的表面质量应符合管法兰密封面的标准要求,且应符合相配套法兰标准的规定。

    2  扩口翻边后的外径及转角半径应能保证螺栓及法兰自由装卸,法兰与翻边平面的接触应均匀、良好。

    3  翻边端面与管子中心线应垂直,垂直度允许偏差为1mm。

    4  翻边接头的最小厚度不应小于管子最小壁厚的95%。

    5  翻边接头不得有裂纹、豁口及褶皱等缺陷。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查、采用直尺和卡尺测量。

5.3.2  焊制翻边应符合设计文件的规定,并应符合下列规定:

    1  焊制翻边的厚度不应小于与其连接管子的名义壁厚。

    2  与垫片配合的翻边接头的表面质量应符合相配套法兰标准的规定。

    3  外侧焊缝应进行修磨。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查和采用直尺检查。

条文说明

5.3.1  扩口翻边的验收质量标准主要是依据美国机械工程师协会《动力管道标准》ASME B31.3、《压力管道规范 工业管道 第4部分 制作与安装》GB/T 20801.4-2006,以及结合施工经验提出的。管道翻边引起螺栓装卸困难的原因往往是由于翻边尺寸大,延伸至法兰螺孔中去,这种缺陷可通过修磨方式来处理。

5.3.2  焊制翻边接头的验收质量标准主要依据美国机械工程师协会《动力管道标准》ASME B31.3和《压力管道规范 工业管道 第4部分 制作与安装》GB/T 20801.4-2006的规定。