工业金属管道工程施工质量验收规范 GB50184-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.1 弯管制作

Ⅰ 主控项目

5.1.1  弯管制作后的最小厚度不得小于直管的设计壁厚。

    检验数量:全部检查。每个弯管的减薄部位测厚不应少于3处。

    检验方法:检查测厚报告。

5.1.2  GC1级管道和C类流体管道中,输送毒性程度为极度危害介质或设计压力大于或等于10MPa的弯管制作后,应进行表面无损检测,合格标准不应低于现行行业标准《承压设备无损检测 第4部分 磁粉检测》JB/T 4730.4和《承压设备无损检测 第5部分 渗透检测》JB/T 4730.5规定的Ⅰ级。缺陷修磨后的弯管壁厚不得小于管子名义厚度的90%,且不得小于设计壁厚。

    检验数量:100%检验。

    检验方法:检查磁粉或渗透检测报告;检查测厚报告。

Ⅱ 一般项目

5.1.3  制作的弯管质量应符合下列规定:

    1  不得有裂纹、过烧、分层等缺陷。

    2  弯管内侧褶皱高度不应大于管子外径的3%,且波浪间距不应小于褶皱高度的12倍。

    3  对于承受内压的弯管,其圆度不应大于8%;对于承受外压的弯管,其圆度不应大于3%。

    4  弯管的管端中心偏差值应符合下列规定:

      1)GC1级管道和C类流体管道中,输送毒性程度为极度危害介质或设计压力大于或等于10MPa的弯管,每米管端中心偏差值不得超过1.5mm。当直管段长度大于3m时,最大偏差不得超过5mm。

      2)其他管道的弯管,每米管端中心偏差值不得超过3mm。当直管段长度大于3m时,最大偏差不得超过10mm。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查,几何尺寸检查,检查弯管加工记录。

5.1.4  Ⅱ形弯管平面度的允许偏差应符合表5.1.4的规定。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:几何尺寸检查,检查弯管加工记录。

条文说明

5.1.1  弯管壁厚是弯管制作重要的质量指标之一,壁厚检测不达标,则认为不能满足使用的安全性能,故将管道壁厚的检验作为主控项目。

5.1.2  由于输送毒性程度为极度危害介质或设计压力大于或等于10MPa的管道使用安全的重要性,加之高压管在弯制后有产生裂纹的可能性,故本条规定进行表面无损检测,以检查发现裂纹缺陷为主。为防止漏检,要求100%检验。

5.1.3  弯管出现分层、过烧等现象时,将会影响管子强度和金相组织,降低管子的使用寿命,因此不允许有上述现象出现。

    在弯管表面质量和壁厚减薄满足要求的情况下,内侧波浪度主要影响弯管的美观和管道阻力,故也将弯管内侧褶皱高度和波浪间距列为质量验收的内容。

目录 上节 下节 条文说明