工业金属管道工程施工质量验收规范 GB50184-2011
1 总则
1.0.1 为统一工业金属管道工程施工质量的验收方法,加强技术管理,确保工程质量,制订本规范。
1.0.2 本规范适用于设计压力不大于42MPa、设计温度不超过材料允许使用温度的工业金属管道工程施工质量的验收。
1.0.3 本规范应与现行国家标准《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB 50252和《工业金属管道工程施工规范》GB 50235配合使用。
1.0.4 工业金属管道工程施工质量的验收,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
条文说明
1.0.3 工业金属管道工程的施工是按施工规范执行的,本验收规范的制定是为了确定工程质量是否符合规定,两者的技术规定是一致的。本规范的基本内容和章节编排与《工业金属管道工程施工规范》GB 50235相呼应,相应条款均存在一一对应的关系,该规范的条文说明同样也是对本规范相应条款的解释。
1.0.4 当工程有具体要求而本规范又无规定时,应执行现行国家有关标准、规范的规定,或由建设、设计、施工、监理等有关方面协商解决。
目录
上节
下节
条文说明