【已废止】安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范 GB28621-2012
返 回
变小
变大
底 色

6.2 电梯交付使用前的检验

    除GB 7588-2003和GB 21240-2007中附录D所列的检验项目之外,还应进行下列检验:

    a)  顶部间距

        ——可移动止停装置和预触发停止系统应用空轿厢在额定速度下进行动态试验。

        对于曳引驱动电梯,制动器应保持在打开状态。

        对于强制驱动电梯和液压电梯,附加的极限开关应被短接。

        试验后,应目测检查确认未出现对电梯正常使用造成不利影响的损坏。

        ——可移动止停装置的缓冲装置行程的检验。

        ——预触发停止系统制动距离的检验。

    b)  底部间距

        ——可移动止停装置和预触发停止系统应用装有额定载荷的轿厢在额定速度下进行动态试验。

        对于曳引驱动和强制驱动电梯,制动器应保持在打开状态。

        对于液压电梯,附加的极限开关应被短接。

        试验后,应目测检查确认未出现对电梯正常使用造成不利影响的损坏。

        ——可移动止停装置的缓冲装置行程的检验。

        ——预触发停止系统制动距离的检验。

目录 上节 下节