【已废止】安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范 GB28621-2012
返 回
变小
变大
底 色

5.4 井道内滑轮

    GB  7588-2003和GB 21240-2007中6.1.2可用以下要求代替:

    如果导向滑轮安装在井道顶部轿顶的投影内,应满足下列要求:

    a)  导向滑轮的防护应符合GB 7588-2003中9.7或GB 21240-2007中9.4的要求;

    b)  应设置防止导向滑轮在滑轮、轴或轴承发生机械故障时坠落的保持装置,该装置应能支承滑轮的重量和滑轮的悬挂负载;

    c)  能够从轿顶上、轿厢内、平台上或井道外安全地进行检测、试验和维护工作;

    d)  顶层空间应满足GB 7588-2003中5.7或GB 21240-2007中5.7或本标准5.5的要求。
 