机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-2009
附录C 压浆法垫铁的放置
C.0.1 压浆法垫铁的放置,应符合下列要求:
1 应在地脚螺栓上点焊一根小圆钢;小圆钢点焊位置距地脚螺栓顶端的长度,应根据螺栓调整垫铁的升降块在最低极限位置时的厚度,机械设备底座的地脚螺栓孔深度,螺母厚度、垫圈厚度和地脚螺栓露出螺母的长度累加计算确定;点焊的位置应在小圆钢的下方(图C.0.1);点焊的牢固程度应在调整升降块时自行胀落;
2 焊有小圆钢的地脚螺栓,应穿入设备底座地脚螺栓孔内;
3 机械设备应用临时垫铁组初步找正和调平;
4 应将调整垫铁的升降块调至最低位置,并将垫铁放到地脚螺栓的小圆钢上,将地脚螺栓的螺母稍稍拧紧,使垫铁与机械设备底座紧密接触;
5 灌浆时,应先灌满地脚螺栓孔,待混凝土达到规定强度的75%后,再灌垫铁下面的压浆层,压浆层的厚度宜为30~50mm;
6 压浆层达到初凝后期,用手指掀压还能略有凹印时,应调整升降块,胀落小圆钢,使垫铁与压浆层和垫铁与设备底面均接触紧密;
7 压浆层达到规定强度的75%后,应拆除临时垫铁组,进行机械设备的最后找正和调平。
C.0.2 当不能利用地脚螺栓支承调整垫铁时,可采用调整螺钉或斜垫铁支承调整垫铁;待压浆层达到初凝后期时,应松开调整螺钉或拆除斜垫铁,调整升降块,使垫铁与压浆层和垫铁与设备底面均接触紧密。
目录
上节
下节
- 上一节:附录B 座浆混凝土配制及垫铁的放置
- 下一节:附录D 金属表面的除锈方法