机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-2009
返 回
变小
变大
底 色

7.2 电气和操作控制系统调试

7.2.1  机械设备的内部接线和外部接线,应正确无误;保护接地应有明显标志,并不得在柜内与电源中性线直接相接。

7.2.2  电器设备的绝缘电阻应符合随机技术文件的规定;测量时所选用的兆欧表的电压,应符合被测绝缘电阻的要求,并应断开有关电路及元件等措施。

7.2.3  输入电源的电压及频率,设备的变压器、变频器和整流器等输入与输出的交流和直流电压,应符合随机技术文件的规定。

7.2.4  电气系统的过电压、过电流、欠电压保护和保护熔断器的规格、容量等,应符合设计规定,并应将其调整和整定至规定的保护范围之内。

7.2.5  主轴驱动单元电动机的旋转方向、制动功能,应与操纵控制方向和制动要求相符合。

7.2.6  操作控制系统单独模拟试验,应符合下列要求:

    1  每一操作控制单元或控制回路,其动作程序及技术要求,应符合机械设备生产工艺的规定,且应正确、灵敏和可靠;

    2  与机械设备生产工艺相关的讯号、显示、联锁、启动、运行、停止、制动等,应正确、灵敏和可靠;

    3  手动操纵每一动作应连续重复操纵5~7次,其动作应正确无误;

    4  半自动操纵应连续进行3个循环,其动作应正确无误;

    5  全自动操纵应连续进行不少于2个循环,其动作应正确无误。

7.2.7  机械设备的数控系统的试验,应符合下列要求:

    1  使用的数控指令或数控带,应符合随机技术文件的规定;

    2  按随机技术文件要求输入数控指令,其输入、输出、讯号、显示、联锁、启动、运行、速度、停止和制动等,均应正确、灵敏和可靠;

    3  按随机技术文件规定试验其供电故障、功能故障、短路和过载保护等,应符合规定的技术要求。
 

条文说明

 

    本节参照《数控机床直流主轴驱动单元 通用技术条件》JB/T 10269、《机床数控系统通用技术条件》JB/T 8832和原规范第7.0.3条修订。本节仅规定机械设备安装工程试运转中电气动力和操作控制系统的检查和调整试验的技术要求,更具体的安装与调试的技术要求均不在本规范和各类机械设备安装规范中规定,而在国家现行标准《电气设备安装工程施工及验收规范》YBJ 217中具体规定。