机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-2009
返 回
变小
变大
底 色

5.4 离合器、制动器装配

5.4.1  湿式多片摩擦离合器装配,应符合下列要求:

    1  摩擦片应能灵活地沿花键轴移动;

    2  在接合位置扭力超过规定时,应有打滑现象;

    3  在脱开位置时,主动与从动部分应能彻底分离,不应有阻滞现象;

    4  离合器的摩擦盘接触面积,不应小于总摩擦面积的75%;

    5  离合器润滑油的黏度,应符合随机技术文件的规定。

5.4.2  干式单片摩擦离合器装配,应符合下列要求:

    1  各弹簧的弹力应均匀一致;

    2  各联接销轴部分应灵活,应无卡住现象;

    3  摩擦片的联接铆钉头,应低于表面1mm;

    4  摩擦片必须干燥、清洁,工作面不应沾上油污和杂物;

    5  离合器的摩擦盘的接触面积,不应小于总摩擦面积的75%。

5.4.3  圆锥离合器的内外锥面应接触均匀,其接触面积不应小于85%;离合动作应平稳、准确和可靠。

5.4.4  牙嵌式离合器装配,应符合下列要求:

    1  嵌齿应无毛刺,并应清洗洁净;

    2  离、合动作应准确可靠。

5.4.5  超越离合器装配,应符合下列要求:

    1  内外环表面应光滑,并应无毛刺,其各调整弹簧的弹力应均匀一致;

    2  弹簧滑销应能在孔内自由滑动,不应有卡住现象;

    3  离合器的安装方向与主机要求的旋转方向应一致;

    4  楔块的装配方向应正确无误;

    5  主、从动相对运动速度变化时,其离合动作应平稳,准确和可靠。

5.4.6  磁粉离合器的固定螺钉应联接牢固,应无松动现象;装配后主、从动转子与固定支撑部分之间应转动灵活、无卡滞现象及碰擦杂音,轴向位移应符合随机技术文件的规定。

5.4.7  盘式制动器装配,应符合下列要求:

    1  制动盘的端面跳动,不应大于0.5mm;

    2  同一副制动器两闸瓦工作面的平行度偏差,不应大于0.5mm;

    3  同一副制动器的支架端面与制动盘中心平面间距(图5.4.7-1)的允许偏差为±0.5mm;制动器支架端面与制动盘中心平面的平行度偏差,不应大于0.2mm;

    4  闸瓦与制动盘的间隙应均匀,其偏差宜为1mm;

    5  各制动器制动缸的对称中心与主轴轴心在铅垂面内的位置度偏差,不应大于3mm(图5.4.7-2);

    6  制动器在制动时,每个制动衬垫与制动盘工作面的接触面积,不应小于有效摩擦面积的60%;

    7  制动器应调至最大退距,在额定制动力矩、制动弹簧工作力和85%额定电压下操作时,制动器应能灵活地释放;

    8  制动器应调至最大退距,在50%弹簧工作力和额定电压下,用推动器的额定操作频率操作时,制动器应能灵活地闭合。

5.4.8  瓦块式制动器(图5.4.8)装配,应符合下列要求:

    1  制动器各销轴应在装配前清洗洁净,油孔应畅通;装配后应转动灵活,并应无阻滞现象;

    2  同一制动轮的两闸瓦中心应在同一平面内,其偏差不应大于2mm;

    3  闸座各销轴轴线与主轴轴线铅垂面的距离,其允许偏差为±1mm;

    4  闸座各销轴轴线与主轴轴线水平面的距离,其允许偏差为±1mm;

    5  闸瓦铆钉应低于闸皮表面2mm;制动梁与挡绳板不应相碰,其间隙值不应小于5mm;

    6  松开闸瓦时,制动轮与制动器闸瓦的间隙应均匀,且不应大于2mm;

    7  制动时,闸瓦与制动轮接触应良好和平稳;各闸瓦在长度和宽度方向,与制动轮接触的长度不应小于80%;

    8  油压或气压制动时,达到额定压力后,在10min内其压力降不应大于0.196MPa;

    9  在额定弹簧工作力和85%的额定电压下操作时,制动器应能灵活地释放;

    10  在50%额定弹簧工作力和额定电压下,用规定的操作频率操作时,制动器应能灵活地闭合。

5.4.9  带式制动器(图5.4.9)各连接销轴应灵活,并应无卡住现象;摩擦内衬与钢带铆接应牢固,不应松动。铆钉头应埋于内衬内,且与内衬表面的距离不应小于1mm。制动带退距值应按表5.4.9调整。

5.4.10  磁粉制动器装配,应符合下列要求:

    1  螺钉紧固件应联接牢固,应无松动现象;

    2  装配后主、从动转子与固定支撑部分之间应转动灵活、无卡滞现象及碰擦杂音,轴向位移应符合随机技术文件的规定;

    3  液冷式制动器不得有渗漏现象;

    4  制动器在常温下的绝缘电阻不应小于20MΩ。
 

条文说明

 

    离合器种类有:机械、气压、液压、电磁、超越、离心和安全七类,其中常用的湿式多片、干式单片摩擦、圆锥、牙嵌、超越和磁粉离合器列入了本节规范。制动器分为摩擦式和非摩擦式两大类,摩擦式中的盘式、瓦块式、带式和非摩擦式中的磁粉制动器列入了本节规范。

    本节参照国家现行标准《重型机械通用技术条件 装配》JB/T 5000.10、《制动臂盘式制动器》JB/T 7020.1、《磁粉离合器》JB/T 5988等和原规范修订的。本次修订补充了检查制动器的动作要求。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475