架空索道工程技术标准 GB50127-2020
6.6 站房设计
6.6.1 站房的设计应符合本标准第3.5节的有关规定。
6.6.2 站房应留有客车在极限位置纵向摆动0.35rad的空间。
6.6.3 站台设计应符合下列规定:
1 站台的地坪宜水平。
2 车槽长度不得小于车厢长度的1.5倍;车槽与客车的单侧间隙不得大于50mm;客车出入口处的车槽,应设置具有缓冲作用的导向装置。
3 站台上、下车处的隔离设施应能开闭。
4 未设置隔离设施的车槽两侧的站台不得作为候车区。
6.6.4 重锤间或重锤井设计应符合下列规定:
1 重锺间或重锤井应封闭或设置栏杆;
2 拉紧系统应设置便于观察拉紧行程的标尺;
3 重锤间或重锤井应便于检查和维护;重锤井应设有防水和排水设施;
4 拉紧装置和重锤应分别设置限位开关。
6.6.5 站内轨道与承载索之间应采用保证客车顺利运行的平滑曲线过渡。
6.6.6 电气设计除应符合本标准第3.6节的有关规定外,尚应设置下列装置:
1 不少于2套彼此独立的客车减速信号装置;
2 牵引索和平衡索的断绳监控装置;
3 双牵引索道的差速和差长监控装置;
4 牵引索鞭打或缠绕承载索的监控装置。