钢铁企业节水设计规范 GB50506-2009 
返 回
变小
变大
底 色

10.1 给水

10.1.1  原水及净水厂制备清水应采用管道输送。

10.1.2  输配水管道宜采用钢管、球墨铸铁管及其他机械强度高、刚性好的非金属管道。钢管、球墨铸铁管内壁宜采用涂水泥砂浆或树脂防腐。水源地至净化水厂输水管道也可采用预应力钢筋(筒)混凝土管。球墨铸铁管及预应力钢筋(筒)混凝土管宜采用橡胶密封圈柔性接口。

10.1.3  循环水管道宜采用钢管。

10.1.4  输配水管网应采用低压输送,当特殊用户对水压要求较高时,应在用户使用范围内加压供给。

10.1.5  软水、除盐水供水泵轴封应采用机械密封,其他给水泵宜采用机械密封,法兰垫片材料应采用防渗漏、耐用的优质材料。

10.1.6  厂区输配水管道布置较集中时,宜设地下管廊、管沟或架空管廊。

10.1.7  埋地金属输配水管道应采取外防腐措施。

10.1.8  埋地输配水管道不宜敷设于道路下,当穿越主干道、铁路时应设防护套管。

10.1.9  输配水管道应设有计量、检漏设施,并应进行全厂计量、检测控制。

10.1.10  大中型工业储水池宜采用橡胶水池。

条文说明

10.1.1  对原水及净水厂制备清水输送方式的规定。

     水源地及设在水源地的净水厂一般距厂区较远,如采用渠道输送,水量的损失较严重,且很难保证水质不被污染,故要求采用管道输送,不应采用明渠输送。当必须采用暗渠(隧洞)输送时,必须采取防污染和防渗漏的措施。

10.1.2  对厂区输配水管道及水源地至厂区输水管道的材质及接口方式的规定。

     大口径(管径大于1200mm)管道宜采用预应力钢筒混凝土管;中等口径(管径在300mm~1200mm之间)管道宜采用塑料管和球墨铸铁管、钢衬塑管;小口径(管径小于300mm)管道宜采用塑料管、钢衬塑管。机械强度高、刚性好的非金属管道种类比较多,如玻璃钢管、PE管、PVC管等。

10.1.4  输配水管网的供水压力过高将导致管网水的漏损量增加。对局部水压要求较高的特殊用水户,可在用户内部单独加压供给,以避免不必要地提高外部整个管网的供水压力。

10.1.6  由于埋地管道的渗漏检测比较困难,在输配水管道较集中段,宜设地下管廊、管沟或架空管廊,便于管道渗漏点的发现和管道的维护。

10.1.8  埋地输配水管道敷设在主要道路下时,受道路路面荷载的影响,易破损漏水,且不易发现和检修。因此,不宜将输配水管道敷设在主要道路下。

10.1.9  对输配水管道计量、检漏设施设置的规定。

10.1.10  对大型储水池结构形式的规定。橡胶水池具有防漏、无伸缩缝、池形不受场地形状的影响等优点。 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475