钢铁企业节水设计规范 GB50506-2009 
返 回
变小
变大
底 色

5.10 冶金石灰、轻烧白云石、耐火材料车间

5.10.1 采用水洗石灰石工艺时,洗石水应循环使用。

5.10.2 圆锥破碎机水封排出的水宜处理后循环使用。

5.10.3 石灰石原料、耐火原料贮运及其他需抑尘的场所,应采用雾化喷水。

5.10.4 等静压成型耐火材料生产车间冲洗橡皮模具用水应循环使用。

5.10.5 耐火制品外形加工的冷却切削刀具用水应循环使用。

5.10.6 冶金石灰、耐火材料各生产工序的除尘应采用干法除尘技术。

5.10.7 需要冷却各种炉窑排放的高温烟气时,宜采用空气冷却技术。

条文说明

5.10.2  耐火材料厂常采用圆锥破碎机制取制砖用骨料,其水封排水为浊水,又常常是唯一的浊水来源,循环利用的投资较高,需要综合考虑得失,故采用“宜处理后循环使用”。

5.10.4  等静压成型耐火材料时,采用加有黏结剂的混合散状料填充橡皮模具,2个~10个充实的橡皮模具放入砖笼中,再放进等静压液压缸中加压。橡皮模具上难免粘有耐火材料,如果带入液压缸内将对等静压机工作及使用寿命产生影响,故需要水冲洗,每冲洗一笼砖约耗水0.5m3,该部分水应在沉降滤清后重复使用。

5.10.5  加工耐火制品外形时都采用装有金刚砂轮的工具,由于高速磨削能产生高温而使金刚砂变质损坏,故需采用冷却液保持金刚砂磨(切)削功能。每台加工机械耗水量约1.0m3/h,该部分用水应在沉降滤清后重复使用。

5.10.6  耐火、冶金石灰、轻烧白云石各工段生产中产生的粉尘多为水硬性粉尘,吸水后会发生化学变化而形成不溶于水的硬垢,易使除尘设备和管道结垢堵塞。

5.10.7  各种窑炉的烟气温度高,水冷冷却不仅耗水多,而且水质需要软化处理,投资大,管理复杂。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475