城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
返 回
变小
变大
底 色

10.4 仪表设备

主控项目

10.4.1  仪表设备及部件应安装牢固,连接正确,安装位置、接地应符合设计文件的要求。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

10.4.2  仪表取源部件的安装应符合设计文件要求和现行国家标准《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093的有关规定。

    检验方法:检查施工记录。

10.4.3  自动控制、仪表线路从室外进入室内时,应有防水和封堵措施。

    检验方法:观察检查。

10.4.4  有报警装置的仪表或设备,应根据设计文件规定的设定值进行整定或标定。

    检验方法:检查施工记录。

10.4.5  仪表设备在运行前应经过单体调校,调校方法应符合设备技术文件的要求和现行国家标准《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093的有关规定。

    检验方法:检查试运转记录。

一般项目

10.4.6  仪表设备安装允许偏差和检验方法应符合表10.4.6的规定。

表10.4.6  仪表设备安装允许偏差和检验方法

    注:L为仪表控制箱、柜长度,H为仪表控制箱、柜高度。

10.4.7  当可燃气体、有毒气体分析仪表所检测气体密度大于空气密度时,其检测器应安装在距地面200mm~300mm处;气体密度小于空气密度时,检测器应安装在泄漏区域的上方。

    检验方法:观察检查,尺量检查。

10.4.8  直接安装在设备或管道上的仪表在安装完毕后,应随同设备或管道进行压力试验。

    检验方法:检查施工记录、试验记录。

10.4.9  仪表接线箱电缆进出口应做密封处理,进出口不宜朝上。

    检验方法:观察检查。

10.4.10  在线非取样分析仪表的传感器的安装高度应在最低液位以下200mm。

    检验方法:尺量检查。

10.4.11  浊度仪主体顶部安装应水平,其取源部件应避开气泡多的地方。

    检验方法:观察检查,水平仪检查。

10.4.12  流量计的安装前后直管道的长度应符合设计要求,且宜安装在管路低点或上升流管道上。

    检验方法:观察检查,尺量检查。

条文说明

10.4.1  需要人工清洗的仪表设备应拆卸方便。

10.4.2  仪表取源部件的安装应在工艺设备制造或工艺管道预制安装时同时进行,取源部件位置应避开干扰。