城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
返 回
变小
变大
底 色

9.5 开关柜、控制盘(柜、箱)

主控项目

9.5.1  开关柜、控制盘(柜、箱)安装应牢固,接线应正确、连接紧密,瓷件应完整、清洁,铁件和瓷件胶合处应完整无损。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

9.5.2  开关柜、控制盘(柜、箱)内部元器件整定、调整应符合设计文件的要求。

    检验方法:观察检查,检查施工记录、检定记录。

9.5.3  开关柜、控制盘(柜、箱)接地应符合设计文件的要求和现行国家标准《电气装置安装工程  盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171的有关规定,标识应清晰。

    检验方法:观察检查,导通法检查。

9.5.4  开关柜、控制盘(柜、箱)的手车或抽屉式开关柜在推人或拉出时应灵活,五防装置齐全,动作应灵活可靠;二次回路连接插件应接触良好,机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。

    检验方法:观察检查,检查试运转记录。

9.5.5  10kV及以下室内配电装置母线应在额定电压下进行3次冲击试验,无闪络、异味、杂音等现象;对双路或多路供电的变配电装置应核相正确,备自投装置应动作灵敏,变配电装置应带电试运转24h,无异常。

    检验方法:观察检查,检查试验记录、试运转记录。

一般项目

9.5.6  开关柜、控制盘(柜、箱)安装允许偏差和检验方法应符合表9.5.6的规定。

表9.5.6  开关柜、控制盘(柜、箱)安装允许偏差和检验方法

    注:H为盘(柜、箱)高度。

9.5.7  主控制盘、继电保护盘和自动装置盘等装置不应与基础型钢焊死。

    检验方法:观察检查。

9.5.8  开关柜、控制盘(柜、箱)所有进出孔洞、电缆保护管口应密封严密,箱柜门封条应达到隔断外界潮湿或腐蚀气体的侵蚀效果,安装后不应降低盘(柜、箱)防护等级。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

条文说明

9.5.2  元器件整定包括高、低压柜继电保护整定;供配电回路的速断、过负荷整定;指示仪表单位、量程及输入输出接口的调整以及计量仪表的检定等。

9.5.5  本条针对城镇污水处理厂常用的10kV及以下室内配电装置首次送电试运转质量验收作出规定。

9.5.7  电器系统中主控制盘、继电保护盘和自动装置盘更换频繁,因此安装后应方便更换。

9.5.8  污水处理厂长期处于潮湿、腐蚀性场所,电缆、配管进出盘(柜、箱)封堵不严密可能会对盘(柜、箱)内端子接续造成极大破坏,降低盘(柜、箱)的防护等级,直接影响其长期连续运行,而且一旦出现故障,将难以查找和正常维护。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475