8.20 消烟、除尘设备

主控项目

8.20.1  用于消烟、除尘系统的风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计文件的要求和现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

一般项目

8.20.2  现场组装的除尘器应做漏风量检测,在设计工作压力下允许漏风率应为5%,其中离心式除尘器应为3%。

    检验方法:检查试验记录。

8.20.3  消烟、除尘系统的风管,宜垂直或倾斜敷设,与水平夹角不宜小于45°。

    检验方法:观察检查,尺量检查。

8.20.4  除尘器的安装允许偏差和检验方法应符合表8.20.4的规定。

表8.20.4  除尘器安装允许偏差和检验方法