城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
返 回
变小
变大
底 色

8.18 干泥料仓

主控项目

8.18.1  干泥料仓的防爆安装应符合设计文件的要求和现行国家标准《粉尘防爆安全规程》GB 15577的有关规定。

    检验方法:检查施工记录。

8.18.2  干泥料仓试运转时,气动闸板阀、压力释放器动作应及时准确,无卡阻。

    检验方法:观察检查,检查试运转记录。

一般项目

8.18.3  干泥料仓振动活化器安装应符合设计文件的要求。

    检验方法:检查施工记录。

8.18.4  干泥料仓安装的允许偏差和检验方法应符合表8.18.4的规定。

表8.18.4  干泥料仓安装的允许偏差和检验方法

条文说明

8.18.1  当设计无要求时,干泥料仓的防爆安装应符合现行国家标准《粉尘防爆安全规程》GB 15577的有关规定。