城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
返 回
变小
变大
底 色

7.20 闸、阀门设备

主控项目

7.20.1  启闭机与闸门或基础连接应牢固可靠。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

7.20.2  启闭机中心与闸板中心应位于同一垂线,垂直度偏差不应大于启闭机高度的1/1000。丝杠直线度不应大于丝杠长度的1/1000,且不应大于2mm。

    检验方法:实测实量,检查施工记录。

7.20.3  闸、阀门设备密封面应严密,其泄漏值应符合设备技术文件的要求。

    检验方法:观察检查,检查试验记录。

7.20.4  闸、阀门安装方向应符合设计文件的要求。

    检验方法:观察检查。

7.20.5  闸、阀门设备开启应灵活,无卡阻和抖动现象。限位装置应灵敏、准确、可靠。

    检验方法:观察检查,检查试运转记录。

一般项目

7.20.6  闸门框与构筑物之间应封闭、无渗漏。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

7.20.7  闸、阀门安装的允许偏差和检验方法应符合表7.20.7的规定。

表7.20.7  闸、阀门安装允许偏差和检验方法

    注:H1为闸门高度,H2为门框侧槽高度,L1为门框底槽长度,L2为螺杆长度。

条文说明

7.20.2  该条主要强调启闭机与闸门中心的重合度,以满足升降自如。

7.20.3  闸板与闸框密封座的结合面间隙值一般不大于0.1mm,闸门密封面应进行渗漏试验,其渗水量一般不大于1.25L/(m·min)。