城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
7.18 除臭设备
主控项目
7.18.1 管路中的进风阀、配管、消声器等的连接应牢固、紧密、无泄漏。
检验方法:观察检查,检查施工记录。
7.18.2 除臭设备试运转时应运行平稳,无漏水、漏气现象,无异常振动及响声。
检验方法:观察检查,检查试运转记录。
一般项目
7.18.3 除臭设备安装允许偏差和检验方法应符合表7.18.3的规定。
表7.18.3 除臭设备安装允许偏差和检验方法
注:L为除臭设备的长度。
条文说明
7.18.1 强调管路中的各部位连接应牢固、紧密、无泄漏,防止气体管路中的凝结液漏出污染环境。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.17 浓缩脱水设备
- 下一节:7.19 滗水器设备