城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
返 回
变小
变大
底 色

7.4 泵类设备

主控项目

7.4.1  驱动机轴与泵轴采用联轴器方式连接时,联轴器组装的端面间隙、径向位移和轴向倾斜应符合设备技术文件的要求和现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。

    检验方法:检查施工记录。

7.4.2  潜水泵导杆间应相互平行,导杆与基础应垂直,导杆中间固定装置的数量不应少于设计及设备技术文件的要求;自动连接处的金属面之间应密封严密。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

7.4.3  立式轴(混)流泵的主轴轴线安装应垂直,连接应牢固。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

7.4.4  泵类设备试运转时,应无异常声响,振动速度有效值、轴承温升等应符合设备技术文件的要求和现行国家标准《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定。

    检验方法:观察检查,检查试运转记录。

7.4.5  输送有毒、有害、易燃、易爆介质的泵,其密封装置应严密,泄漏量不应大于设计及设备技术文件的规定值。

    检验方法:观察检查,检查试验记录。

一般项目

7.4.6  泵类设备进、出水口配置的成对法兰安装应平直。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

7.4.7  螺旋泵与导流槽间隙应符合设计文件的要求,允许偏差应为±2mm。

    检验方法:尺量检查,检查施工记录。

7.4.8  泵类设备安装的允许偏差和检验方法应符合表7.4.8的规定。

表7.4.8  泵类设备安装允许偏差和检验方法

    注:L为设备长度,H为导杆长度。

条文说明

7.4.2  潜水泵导杆的安装质量,直接影响设备的安装与拆卸。导杆加固措施不应影响潜水泵的正常升降。带自动耦合装置固定式潜水泵,自动连接处的金属面应清理干净,且不得划伤密封面。

7.4.6  法兰连接时,螺栓应对称均匀地拧紧,螺栓拧紧后,两法兰应保持平行同心,在安装过程中不得强行连接。

7.4.8  泵类设备包括:离心泵、轴流泵、混流泵、螺杆泵、螺旋泵、隔膜泵、齿轮泵、柱塞泵、转子泵等。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475