建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014
返 回
变小
变大
底 色

5 变电设施

5.0.1  变电所的设计应符合现行国家标准《10kV及以下变电所设计规范》GB50053的有关规定。

5.0.2  变电所位置的选择应符合下列规定:

    1  应方便日常巡检和维护;

    2  不应设在易受施工干扰、地势低洼易积水的场所。

5.0.3  变电所对于其他专业的要求应符合下列规定:

    1  面积与高度应满足变配电装置的维护与操作所需的安全距离;

    2  变配电室内应配置适用于电气火灾的灭火器材;

    3  变配电室应设置应急照明;

    4  变电所外醒目位置应标识维护运行机构、人员、联系方式等信息;

    5  变电所应设置排水设施。

5.0.4  变电所变配电装置的选择和布置应符合下列规定:

    1  当采用箱式变电站时,其外壳防护等级不应低于本规范附录A外壳防护等级(IP代码)IP23D,且应满足施工现场环境状况要求;

    2  户外安装的箱式变电站,其底部距地面的高度不应小于0.5m;

    3  露天或半露天布置的变压器应设置不低于1.7m高的固定围栏或围墙,并应在明显位置悬挂警示标识;

    4  变压器或箱式变电站外廓与围栏或围墙周围应留有不小于1m的巡视或检修通道。

5.0.5  变电所变配电装置的安装应符合下列规定:

    1  油浸电力变压器的现场安装及验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程  电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148的有关规定。

    2  箱式变电站外壳应有可靠的保护接地。装有成套仪表和继电器的屏柜、箱门,应与壳体进行可靠电气连接。

    3  户外箱式变电站的进出线应采用电缆,所有的进出线电缆孔应封堵。

    4  箱式变电站基础所留设通风孔应能防止小动物进入。

5.0.6  变电所变配电装置的投运应符合下列规定:

    1  变电所变配电装置安装完毕或检修后,投入运行前应对其内部的电气设备进行检查和电气试验,合格后方可投入运行。

    2  变压器第一次投运时,应进行5次空载全电压冲击合闸,并应无异常情况;第一次受电后持续时间不应少于10min。
 

条文说明

5.0.2  本条是根据现行国家标准《10kV及以下变电所设计规范》GB50053结合施工现场的实际情况作出的变电所选址规定。

5.0.4  对本条说明如下:

    1  箱式变电站具有安装简便、占地面积小、拆除周转方便等特点,目前在施工现场使用较为广泛,但由于施工现场环境较为恶劣,因此在选用箱式变电站时应根据环境状况选择不低于现行国家标准《高压/低压预装式变电站》GB17467所规定的IP23D外壳防护等级,以保证变电站安全、稳定运行。

    2  调研发现,施工现场箱式变电站的安装位置周边大多缺乏市政基础排水设施,易造成基础内进水,导致变电站电气绝缘水平下降,带来事故隐患。因此,为防止箱式变电站基础受水冲刷、浸泡,规定户外安装的箱式变电站底部距地面的高度不应小于0.5m。

5.0.6  对本条第2款说明如下:变压器在投入运行前,使其低压侧开路,由系统供电侧(高压侧)对变压器进行5次冲击合闸试验,是为了检查在这种情况下变压器的受电情况以及变压器保护在冲击合闸时是否会因激磁涌流而动作,跳开合闸开关。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475