3.3 供用电设施的验收

3.3.1  供用电工程施工完毕,电气设备应按现行国家标准《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》GB50150的规定试验合格。

3.3.2  供用电工程施工完毕后,应有完整的平面布置图、系统图、隐蔽工程记录、试验记录,经验收合格后方可投入使用。
 