电子工业废水废气处理工程施工及验收规范 GB51137-2015
返 回
变小
变大
底 色

10.2 竣工验收

10.2.1  工程技术资料验收应包括下列内容:

    1  工程竣工图,图纸会审和设计交底记录,设计变更通知单、技术变更核定(洽商)记录;

    2  项目开工、竣工报告;

    3  材料、设备、构件的质量合格证明资料,或相关试验、检验报告;

    4  国外采购设备的商检合格证明文件、技术协议或资料;

    5  水准点位置、标高、定位测量记录,沉降及位移观测记录;

    6  混凝土、防腐、防水及焊接检验记录;

    7  管道水压试验及满水试验记录;

    8  隐蔽工程验收记录;

    9  分项、分部、子单位工程质检评定资料;

    10  设备单机调试、无生产负荷联合试运转及调试验收记录;

    11  工程质量事故调查及处理资料。

10.2.2  设备安装工程验收应符合下列要求:

    1  应逐台检查设备装箱单,清点零件、部件、工具、附件、合格证和技术文件,设备开箱检查记录应完整、签字齐全;

    2  设备基础的基面位置与标高应符合设计要求,设备平面位置和标高的允许偏差应符合本规范的相关规定。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:测量、仪表测量、观察检查。

10.2.3  废水系统管路安装工程验收应符合设计及本规范要求,观感质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。

    检查数量:管路按系统抽查10%,但不得少于1个系统。

    检查方法:测量、观察检查。

10.2.4  废气系统管路安装工程验收应符合设计及本规范要求,观感质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。

    检查数量:风管按系统抽查10%,但不得少于1个系统。

    检查方法:测量、观察检查。

10.2.5  电气系统安装工程验收应符合设计及本规范要求,观感质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。

    检查数量:按系统抽查10%,但不得少于1个系统。

    检查方法:测量、观察检查。

10.2.6  废水废气处理工程分部(子分部)工程、分项工程划分以及质量验收记录应符合下列要求:

    1  分部(子分部)工程、分项工程检验批划分应符合表10.2.6的要求,检验批质量验收记录应符合本规范附录A的要求;

    2  分项工程质量验收记录表、分部(子分部)工程质量验收记录表应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定;

表10.2.6  分部(子分部)、分项工程检验批划分

    3  废水废气处理工程作为子单位工程单独验收时,子单位工程质量验收记录表应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。
 