电子工业废水废气处理工程施工及验收规范 GB51137-2015
返 回
变小
变大
底 色

7.2 PVC/PP风管

7.2.1  PVC/PP风管制作宜采用焊接或粘接,连接宜采用法兰连接或承插粘接。

7.2.2  圆形风管直径小于DN200时,宜采用PVC管材,圆形风管直径大于N200时,应采用PVC/PP板材制作。

Ⅰ  主控项目

7.2.3  PVC/PP风管材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和产品标准的规定。当设计无规定时,中、低压系统PVC/PP风管板材厚度应符合表7.2.3-1或表7.2.3-2的规定,高压风管系统PVC/PP风管板材厚度应符合设计规定。

表7.2.3-1 PVC/PP圆形风管板材厚度(mm)

表7.2.3-2 PVC/PP矩形风管板材厚度(mm)

7.2.4  材料剪切宜采用机械切割法,倒角处理应采用专用设备。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

7.2.5  风管板材焊接除应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定外,施焊顺序宜先单后双焊接,焊条选型应符合设计要求,设计无要求时,应符合本规范第7.2.8条的规定。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:核查设计文件以及施工记录,观察检查。

7.2.6  圆形风管的曲率半径(以中心线计)及最少分节数量应符合表7.2.6的规定。

表7.2.6  圆形风管曲率半径及最少节数

7.2.7  风管制作应符合下列要求:

    1  风管的两端面应平行,无明显扭曲,外径或外边长的允许偏差应为±2mm;

    2  风管表面平整、圆弧均匀,凹凸不应大于5mm;

    3  焊缝应饱满,焊条排列应整齐,无烧焦发黄、断裂现象;

    4  风管安装时,每节套管拼缝应错位设置,拼接缝不得设在底部,应设在两侧或顶部;

    5  网形风管变径,管部渐扩角度不应大于18°;

    6  网形支管与主管连接时,斜插配管角度不应大于45°。

    检查数量:抽查20%。

    检查方法:核查施工记录,测量,观察检查。

7.2.8  圆形风管采用套管连接时,套管厚度及宽度应符合表7.2.8的规定。

表7.2.8  圆形风管连接套管厚度及宽度(mm)

7.2.9  矩形风管长边或圆形风管直径不小于500mm时,应采取加固措施,加固应符合下列规定:

    1  矩形风管选用内支撑加固时,可采用支撑垫板补强,垫板厚度应与风管板材相同,垫板尺寸宜为120mm×120mm~150mm×150mm;也可采用外加法兰补强,法兰应采用厚度为6mm~8mm的角塑;

    2  圆形风管外加固应符合表7.2.9的规定。

表7.2.9  圆形风管外加固尺寸

Ⅱ  一般项目

7.2.10  风管整体吊装时,应采用长木板托住风管的底部,四周应有软性材料作垫层,方可起吊,绳索不得直接捆绑在风管上。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:核查施工记录,观察检查。

7.2.11  矩形风管主管与支管连接处应加设加强板,加强板的厚度应与主风管一致;从矩形主风管接圆形于支管则应采用45°板立焊加固。

    检查数量:每种规格抽查20%。

    检查方法:核查施工记录,测量,观察检查。

7.2.12  风管的支吊架应作防腐处理,支吊架规格及最大间距应符合表7.2.12的规定。

表7.2.12  矩形风管及圆形风管支吊架规格及间距

7.2.13  风管连接两法兰端面应平行,法兰垫片应符合设计要求,法兰连接螺栓应采用镀锌螺栓或不锈钢螺栓,螺栓两侧应加镀锌垫圈或不锈钢垫圈。

    检查数量:抽查20%。

    检查方法:核查施工记录,测量,观察检查。

7.2.14  风管直管连续长度大于20m时,应设置长度不小于300mm的伸缩节,且应在伸缩节两端的风管上设置独立防晃支、吊架。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:核查施工记录,测量,观察检查。

7.2.15  风管部件安装应符合下列要求:

    1  风管部件及操作机构的安装,应能保证其使用功能,并便于操作;

    2  斜插板风阀的安装,阀板应为向上拉启;水平安装时,阀板应为顺气流方向插入。

    检查数量:抽查20%。

    检查方法:核查施工记录以及产品出厂证明文件,观察检查。
 

条文说明

 

7.2.3  现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243中规定只有PVC风管,没有PP风管,且其管径范围不够,因此用于废气排放参照此规范。风管压力可参照现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243中之划分原则。
 