仅载货电梯制造与安装安全规范 GB25856-2010
返 回
变小
变大
底 色

J.1 进入机器空间入口的路径

    进入机器空间入口的路径应满足下列要求:

    a) 通往机器空间入口的通道应安全通畅;

    b) 对于永久性通道的相关要求见GB 17888.3-2008;

    c) 如果使用梯子进入机器空间,则应满足下列条件:

        1) 高度不应超过3m;

        2) 高度超过1.50 m时,梯子与水平方向夹角应在65°~75°之间,且不能滑动或翻转;

        3) 梯子净宽度不应小于0.28 m,其踏板深度不应小于50 mm。对于垂直设置的梯子,踏板与梯子后面墙之间的距离不应小于0.15 m。踏板的设计承载能力应为1500 N,踏板应防滑(如:波纹钢板);

        4) 靠近梯子顶端,应至少设置一个容易抓握的扶手;

        5) 梯子周围1.50 m的水平距离内,应能防止来自梯子上方坠落物的危险。

 

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475