洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
H.4 吸附管采样法
H.4.1 吸附管采样法适用于检测空气中的易挥发和不稳定物质的浓度。
H.4.2 吸附管采样法可采用以下设备和材料:
1 测定设备如图H.4.1所示。
2 气相色谱质谱仪。
3 吸附物质(TenaxTA60/80等,一种多孔状的二苯氧化基聚酯)。
H.4.3 吸附管采样法可按以下步骤进行:
1 测定前的所有准备工作必须在5级洁净环境中进行。
2 气泵流量为3L/h,必须经过校验。采样时间(3~9)h,达到最低检测度为准。
3 采样前后的采样管均必须在(2~8)℃范围内保存和运输,在7d内送到实验室分析。
目录
上节
下节