洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
返 回
变小
变大
底 色

G.2 压力衰减法

G.2.1  测试系统如图G.2.1所示。

G.2.2  可按以下步骤进行检测

1  将所测洁净室的温度控制在设计范围内并保持稳定,记录压力衰减测试过程中室内温度的变化(温度计或温度传感器的最小示值不宜大于0.1℃)。 

2  关闭所测洁净室围护结构上的门、传递窗等,关闭回风管(或排风管)上的气密阀门,不得在风口上加其他密封措施,并维持各种孔洞缝隙的密封现状。

3  开启送风,使室内压力上升至已商定的测试压力(压力计量程至少为测试压力的1.5倍,最小示值不宜大于10Pa),压力稳定后,停止送风,关闭送风阀门。

4  或反之关闭送风管上的阀门,如果送风管上无阀或阀不严,应在送风口上用塑料膜加盲板的方法封住风口,开启排风,使室内压力下降至已商定的测试压力,压力稳定后,停止排风,关闭排风气密阀门。

5  从停上送(排)风起,记录压力随时间衰减的数据,每1min记录1次压差和温度,连续记录至室内压力下降至初始压力的一半时止。

6  测试结束后慢慢打开风阀,使房间压力恢复到正常状态。

7  如果需要进行重复测试,20min后进行。

8  当不用风机时也可用空气压缩机或真空泵。

G.2.3  检测报告应包括以下内容:

1  检测条件,包括室内温度等。

2  检测方法包括检测所用仪器设备规格型号及精度;所测洁净室压力、温度的动态变化;检测持续的时间。

3  检测结果包括所测洁净室压力下降至初始压力的1/2时的时间内压力衰减率;所测洁净室围护结构严密性的评价。