洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
返 回
变小
变大
底 色

E.2 静压差的检测

E.2.1  静压差的测定应在所有房间的门关闭时进行,有排风时,应在最大排风量条件下进行,并宜从平面上最里面的房间依次向外测定相邻相通房间的压差,直至测出洁净区与非洁净区、室外环境(或向室外开口的房间)之间的压差。

E.2.2  对于洁净度5级或优于5级的单向流洁净室,还应测定在门开启状态下,离门口0.6m处的室内侧工作面高度的粒子数。

E.2.3  有不可关闭的开口与邻室相通的洁净室,还应测定开口处的流速和流向。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475