洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
15.4 安全措施
15.4.1 平面复杂的洁净室的施工,应在施工现场入口明示紧急疏散线路图。
15.4.2 搬运大型设备的洞口,平时应采用不燃材料封闭。
15.4.3 上下交叉作业有危险的出入口应有标志和隔离设施。
15.4.4 在施工过程中和施工完成后,洁净区的所有安全门都不得上锁。
条文说明
15.4.1~15.4.4 洁净室平面复杂、曲折,遇到可燃物料,容易发生火灾,曾有过这方面的教训。在检查时,也发生过安全门被锁上的事件。所以作出条文规定。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:15.3 施工措施
- 下一节:15.5 环境保护与节能