洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
15.1 一般规定
15.1.1 承担洁净室施工的单位应按本规范的相关规定,建立质量管理体系。
15.1.2 洁净室的各级施工人员应有必要的洁净室施工经历,明确的分工和职责。
15.1.3 特殊工种作业人员应持证上岗。
15.1.4 施工单位应编制施工组织设计,制定具体工程的施工程序,并按程序对施工全过程实行质量控制。
15.1.5 施工过程中,不得违反设计文件擅自改动系统、参数、设备选型、配套设施和主要使用功能。当修改设计时,应经原设计单位确认、签字,并得到建设单位的同意,在通知监理方之后执行。
15.1.6 施工安装的全过程、竣工设施的详细情况、所有操作和维护程序,都应采用文件形式确认。为施工安装的运作提供文字依据,为责任和奖惩提供明确依据,为质量改进提供原始依据。
15.1.7 应加强施工现场的防火工作,严格执行防火安全规定,施工队伍进入现场应建立防火组织,责任到人。
15.1.8 应做好安全技术工作的书面交底,并认真做好记录,加强防范意识。
目录
上节
下节
- 上一节:15 施工组织与管理
- 下一节:15.2 人员和文件