14.6 面层和涂层

14.6.1  有防静电要求时,围护结构、设备等面层和涂层不得使用高分子绝缘材料。

14.6.2  除地面以外的围护结构面层(面板)应选用表面电阻在1×105Ω~1×1010Ω的静电耗散型材料制作。

14.6.3  当面层为非静电耗散型材料时,其表面必须涂覆静电耗散型材料的涂层。

14.6.4  金属门窗除对其表面有防静电要求外,还应接地。