洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
13.2 屏蔽体
13.2.1 当电磁屏蔽采用混凝土时,其密度不得低于设计要求,并不小于2.35t/m³,骨料宜用重晶石(硫酸钡),厚度不得小于设计要求。
13.2.2 应制定选配混凝土并保证其达到密度大于等于2.35t/m³的措施、混凝土养护过程中产生的温度与外界温度之差不超过20℃的措施和浇捣、养护施工缝处理措施,并应制定墙休和屋顶模板支护方案。
13.2.3 当所用混凝土不具备2.35t/m³的密度而具有实际密度值γ0,应增加屏蔽层原设计厚度δ0,实际所需混凝土厚度δ按下式校正:
13.2.4 现浇混凝土模版应平整光滑,并应以实心圆钢用对翘螺栓固定,控制厚度。
13.2.5 混凝土应一次性连续浇注,根据气象信息,选择适合大体积混凝土施工的周期。混凝土应分层捣实,每层控制在300mm~500mm,浇注振捣必须均匀密实。
13.2.6 应制作屏蔽体试块进行密度、强度等检测,检测结果应符合设计要求。
13.2.7 在辐射源与防护门之间加设的屏蔽体(防护内墙)所形成的防护通路,其宽度与高度应满足可以过人过物为原则,不宜超过0.9m,不应超过1.4m。
条文说明
13.2.1 屏蔽体是进行屏蔽的核心手段,必须严格按设计精心施工,尤其是尺寸不得缩小。
13.2.5 为了确保混凝土在硬化过程中的质量,所以强调注意气象信息,保证能连续一次浇注完成。
目录
上节
下节
条文说明