洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
11.1 一般规定
11.1.1 设备在现场开箱之前,应在较清洁的环境内存放,并应注意防潮。
11.1.2 设备应在指定的非受控环境拆除外包装(生物安全柜除外),但不得拆除、损坏内包装。设备内包装应在搬入口前室的受控环境中先按从顶部至底部方向采用净化吸尘器吸尘、清洁后再拆除。设备的外层包装膜应按从顶部到底部的顺序剥离。
11.1.3 设备运到现场拆开内包装,应核查装箱文件、配件、设备外观,并应填写开箱验收记录,然后应向监理工程师报验。设备开箱检查完毕后应立即开始安装。
条文说明
11.1.2 本条强调必须注意拆包装时污染,内容吸收了ISO 14644有关部分的理念。
11.1.3 本条强调要做开箱验收记录。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:11 设备安装
- 下一节:11.2 净化设备安装