10.4 自控设备的综合调试

10.4.1  在自控设备综合调试之前,应完成各控制设备的单体检测和调试,即通过模拟信号出入,完成给定的单体控制动作。

10.4.2  综合调试应完成下列工作:

1  相关动力设备的启动停止和联动。

2  确认设备运行动作和控制范围符合设计要求。

3  确认控制状态,微调各控制回路的控制参数。

条文说明

10.4.1  在自控设备综合调试之前,需完成各控制设备的单体检测和调试。单体检测和调试一般通过模拟信号出入,单体完成给定的控制动作。