洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
返 回
变小
变大
底 色

9.4 分项验收

9.4.1  配电系统原设计线路路线和安装位置无设计方认可文件的,不予验收。 

9.4.2  配电系统的分项验收应包括以下主控项目:

1  电气线路与电气设备穿越围护结构的连接处,均应密封并和建筑装饰协调一致。

检验方法:观察检查。

检验数量:按房间数抽查30%。

2  用于三相380V的配线和用于单相220V的配线,其绝缘层应有可明显区分的颜色。

检验方法:观察检查。

检验数量:按房间数抽查30%。

3  接线盒或配电盘(柜)应在线管外有足够余量的线、缆。

检验方法:观察检查。

检验数量:按房间或设备抽查30%。

4  配电安装时留下的可见洞眼均应密封。

检验方法:观察检查。

检验数量:按房间抽查30%。

5  接地体埋深应大于0.6m,地上接地体与地面之间距离宜大于250mm,垂直接地体之间距离宜大于2倍接地体长度,水平接地体之间距离宜大于5m,跨越结构缝时应有补偿措施。

检验方法:观察检查,尺量。

检验数量:全部。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475