洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
返 回
变小
变大
底 色

8.3 管道与部件

8.3.1  化学物料的输送管道及部件的材料,应符合设计要求,当设计未明确要求时,有机溶剂的管道宜用低碳不锈钢管,酸、碱类管道宜用聚四氟乙烯(PFA)管,并应要求设计方确认。

8.3.2  阀门材料应与管道材质一致。阀管间垫片宜采用氟橡胶或聚四氟乙烯。 

8.3.3  在非金属管道中输送有腐蚀性、易燃性的化学物料时,必须采用保护套管,保护套管可用透明的聚氯乙烯(PVC)管;输送易燃性的化学物料时,可用熔点高于1100℃的金属套管。

8.3.4  化学物料输送管道安装完成后,应关断通往容器阀门、卸下管中过滤器与流量计等附件,然后采用与洁净室洁净度匹配的于燥压缩空气、纯氮吹净,再用纯净水清洗。

条文说明

8.3.1、8.3.2  条文指明化学物料宜用的管材、管件。

8.3.3  为防非金属管破损,必须用套管。

8.3.4  管道清洗时为避免损坏附件,必须卸下附件再清洗。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475