洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
返 回
变小
变大
底 色

5.6 送风末端装置的安装

5.6.1  送风末端过滤器或送风末端装置应在系统新风过滤器与系统中作为末端过滤器的预过滤器安装完毕并可运行、对洁净室空调设备安装空间和风管进行全面彻底清洁、对风管空吹12h之后安装。 

5.6.2  系统空吹时,宜关闭新风口采用循环风,并在回风口设置相当于中效过滤器的预过滤装置,全风量空吹完毕后撤走。

5.6.3  空吹完毕后应再次清扫、擦净洁净室,然后立即安装亚高效过滤器或高效过滤器或带此种过滤器的送风末端装置。

5.6.4  安装前的送风末端过滤器或其送风末端装置应存放在干净的室内,并应按生产厂的标志方向搁置,叠放不应多于三层。

5.6.5  送风末端过滤器或其送风末端装置不得在安装前拆下包装。拆下包装后,首先应进行下列检查:

1  应检查产品合格证、出厂检验报告,其中应有效率、阻力和扫描检漏的实测数据,不得以过滤器所属类别定义数据代替。

2  应进行外观检查,内容应包括有无损坏;各种尺寸是否符合设计要求;框架有无毛刺和锈斑(金属框);带风机的风机安装是否可靠,转动是否正常;带装饰网或阻漏层的,装饰网或阻漏层是否完好、绷紧。

5.6.6  送风末端过滤器安装前,应再次检查承载过滤器的框架开口尺寸,开口尺寸不得大于送风末端过滤器的边框内净尺寸(图5.6.6)。

5.6.7  用于以过滤生物气溶胶为主要目的、5级或5级以上洁净室或者有专门要求的送风末端高效过滤器或其末端装置安装后,应逐台进行现场扫描检漏,并应合格。

5.6.8  5级以下以过滤非生物气溶胶为主要目的的洁净室的送风高效过滤器或其末端装置安装后应现场进行扫描检漏,检漏比例不应低于25%。扫描高效过滤器现场检漏方法可按附录E的方法执行。

5.6.9  送风末端过滤器和框架之间采用密封垫密封、负压密封、液槽密封、双环密封和动态气流密封等方法时,都应将填料表面、过滤器边框表面和框架表面及液槽擦拭干净。不得在高效过滤器边框与框架之间直接涂胶密封。

5.6.10  采用密封垫时,压缩率宜为25%~30%,不得将密封垫压死。密封垫材质和接头形式应符合本规范第5.3.2~5.3.3条的规定。当用螺栓、压块压紧密封垫时,四角应压紧,不得只压边框中点。当过滤器边框长度尺寸大于320mm时,应至少采用四角8点压紧。

5.6.11  采用液槽密封时,液槽内的液面高度应符合设计要求或不超过槽深2/3,框架各接缝处不得有渗液现象;采用双环密封条时,粘贴密封条时不应把环腔上的孔眼堵住;双环密封、负压密封、动态气流密封都应保持负压或正压管、槽畅通;采用阻漏层和风机过滤器单元(FFU)时,边框不应用胶封,应设柔软隔层使其处于自然压紧状态。

5.6.12  安装送风末端过滤器时,外框上箭头和气流方向必须一致,当其垂直安装(包括码放)时,滤纸折痕缝应垂直于地面。

5.6.13  高效和亚高效过滤器安装过程中,室内不得进行带尘、产尘作业,安装完后应用塑料薄膜将出风面封住,暂时不上扩散板等装饰件。

条文说明

5.6.1  为了保护送风末端特别是安装有亚高效或高效过滤器的送风末端而制定本条。

5.6.2  为了保护系统中部件不致被污染而难于清理制定本条。

5.6.5  高效过滤器是洁净室的最关键的设备,是保证洁净室的最后一道措施,一些小厂根本无检漏手段,甚至连效率也不能测,加上加工中偷工减料,使过滤器实际性能离开该类型产品规格性能甚远。有的厂就在铭牌上写上类型的规格数据而根本没有检测过,这对我国洁净室质量将造成最严重最本质的影响,因此应执行本条规定。

5.6.6  实践中有这样的例子:风口尺寸比过滤器外框尺寸大,无法安装,临时补风口,这显然是不允许的。也有的风口尺寸仅比过滤器外框尺寸大一点,很难压严压紧,因此作了本条规定。

5.6.7  用于过滤器有害生物气溶胶或用于比5级洁净度更高的特殊场合的带高效的送风末端装置,例如用循环风的隔离病房和对0.1μm微粒有控制要求的特别高级的洁净室,送风不能有漏,否则对人或产品有严重危害,必须确保零泄漏。为此,非零泄漏边框的必须对过滤边框与过滤器芯面全部扫描检漏为不漏,是零泄漏边框的,必须扫描检漏过滤器芯面为不漏。

5.6.10  以为将密封条压到底是最紧的认识是不对的,合理的压紧程度以压缩1/3为好。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475