洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
5.1 一般规定
5.1.1 洁净室风系统的施工安装应制定协作进度计划,与土建及其他专业工种相互配合、协调,按程序施工。
5.1.2 洁净室风系统施工安装应遵循不产尘、不积尘、不受潮和易清洁的原则。
5.1.3 洁净室风系统在制作与安装前应对施工图进行审核。如需要施工单位深化设计,应得到原设计单位的书面同意。
条文说明
5.1.1 按程序施工是重要原则,超越程序抢先施工是不允许的。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:5 风系统
- 下一节:5.2 风管和配件制作