电池供电的应急疏散照明自动试验系统 GB26688-2011
4.1 安全、结构和安装说明
如适用,所有ATS部件应符合GB 7000.1和GB 7000.2的要求。
注1:典型系统的标准使用指南在附录A中给出。
ATS的设计和结构应保证只有授权人员才能改变试验持续时间和试验频次。
制造商应提供包括所有ATS的尺寸限值和兼容性的安装说明。
在安装说明中,制造商应给出ATS设计使用的应急灯具类型的建议。
注2:ATS根据其向使用者提供的东西进行分类(见附录B)。
注3:试验电路部件可以安装在自容式灯具或中央供电式灯具的里面或旁边。其他的部件可以放在遥控板上。
目录
上节
下节
- 上一节:4 要求
- 下一节:4.2 计时电路的监视