高耸结构工程施工质量验收规范 GB51203-2016
6.2 模板工程
Ⅰ主控项目
6.2.1 模板的外观质量应四角规则、无卷边、翘曲、孔洞及毛刺等。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察。
6.2.2 模板内部清理应干净无杂物。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察。
Ⅱ 一般项目
6.2.3 模板安装后应按表6.2.3检查。
检查数量:全数检查。
检查方法:经纬仪、尺量检查。
6.2.4 模板与混凝土接触面应无粘浆,隔离剂涂刷应均匀。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察。
6.2.5 固定在模板上的预埋件不得遗漏,并安装牢固,其允许偏差应符合表6.2.5的规定。
检查数量:全数检查。
检查方法:经纬仪、尺量。
目录
上节
下节