高耸结构工程施工质量验收规范 GB51203-2016
返 回
变小
变大
底 色

4.3 桩基础

Ⅰ 主控项目

4.3.1 钢筋混凝土桩中的砂、石子、钢筋、水泥、粉煤灰等原材料及外加剂的质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

4.3.2 灌注桩孔深允许偏差值应为300mm。

      检查数量:全数。

      检验方法:用测绳量测,或量测钻杆、套管长度,嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌岩深度。

4.3.3 应根据设计要求分别进行桩基抗压承载力及抗拔承载力检验,对用作抗拔试验的桩或锚桩,要求桩身钢筋承载力大于抗拔极限承载力且桩头高出自然地面500mm。

    检查数量:按设计要求。

    检验方法:钢筋及桩头高用钢尺检查,承载力根据试验报告。

4.3.4 成品桩接桩质量应满足设计要求。

    检查数量:抗拔桩为全数检验;抗压桩为20%检验。

    检验方法:按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的规定。

4.3.5 桩身质量。

    检查数量:按设计要求。

    检验方法:按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定。

Ⅱ 一般项目

4.3.6 桩位允许偏差值应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定。

    检查数量:全数。

    检验方法:用全站仪或经纬仪测量。

4.3.7 灌注桩桩顶标高允许偏差值为+30mm、-50mm,其他类型桩基桩顶标高允许偏差值为±50mm。

    检查数量:灌注桩为全数检验;其他类型桩为20%检验。

    检验方法:用水准仪测量;灌注桩凿除预留混凝土后,桩顶应无残余的松散混凝土。

4.3.8 桩与承台连接处钢筋的规格、数量及预留长度应满足设计要求,并应符合表4.3.8的规定。

    检查数量:抗拔桩为全数检验;抗压桩抽检20%。

    检查方法:钢尺检查。

4.3.9 承台上部、下部钢筋应符合设计要求,并应符合表4.3.9的有关规定。

    检查数量:下部钢筋:全数检验;

              上部钢筋:抗拔桩承台全数检验;抗压桩承台抽检20%。

    检查方法:钢尺检查。

4.3.10 抗拔桩承台上部钢筋搭接接头应交错布置,同一连接区域接头面积百分率应不大于25%。

    检查数量:抗拔桩承台为全数检验;抗压桩承台为20%检验。

    检查方法:观察,钢尺检查。

4.3.11 承台下部钢筋搭接接头应交错布置,同一连接区域接头面积百分率不应大于25%。

    检查数量:全数检验。

    检查方法:观察,钢尺检查。

4.3.12  承台柱墩与承台连接应符合设计要求,并应符合表4.3.12的要求。

    检查数量:抗拔桩承台为全数检验;抗压桩承台为20%检验。

    检查方法:观察,钢尺检查。

4.3.13 承台上预留柱墩钢筋搭接处,搭接接头应交错布置,抗拔柱墩同一连接区域接头面积百分率不应大于25% ;抗压柱墩同一连接区域接头面积百分率不应大于50%。

    检查数量:抗拔柱墩为全数检验;抗压柱墩为20%检验。

    检查方法:观察,钢尺检查。

条文说明

4.3.2 灌注桩孔深只允许出现正偏差,若实际工程中灌注桩施工的无法钻孔(或挖孔)至设计深度时,经过设计单位允许后可减小孔深。

4.3.3 高耸结构在水平风荷载作用下,其塔柱往往既承受压力也承受拉力,故桩基础中大部分桩既是抗压桩又是抗拔桩,应分别进行抗压承载力试验及抗拔承载力试验。本规范中将只承受拔力的桩基和既承受压力又承受拔力的桩基统称为抗拔桩,将只承受压力的桩基称为抗压桩。

    桩身钢筋是按照荷载的基本组合设计的,其中水平荷载分项系数为1.4,但是在桩基抗拔试验时的加载值均需达到桩基抗拔承载力特征值的2倍(即桩基抗拔极限承载力),往往按基本组合设计的桩身配筋无法承受桩基抗拔极限承载力。此条特别指出桩身抗拉承载力应大于抗拔极限承载力;对于桩基抗压试验中的锚桩也可能存在上拔力大于桩身抗拉承载力的情况,故也作此规定;为了方便桩基试验的进行,规定需做桩基试验的桩头应高出自然地面500mm。按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106的规定对桩进行承载能力检验。

4.3.4 抗拔桩的接桩质量将大大影响抗拔承载力号故对于抗拔桩应采用焊接接桩,且抗拔桩接桩质量为全数检验;按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的规定抗压桩为20%检验。

4.3.5 按照现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》GJ 106的规定对桩身进行检验。

4.3.8 高耸结构中桩基础往往承受较大的拔力,桩与承台连接处承受拉力,故桩与承台连接为全数检验;按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的规定抗压桩为20%检验。

4.3.12、4.3.13 高耸结构中承台柱墩承受拉力时,柱与承台连接为全数检验;按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的规定,抗压柱墩为20%检验。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475