石油化工建(构)筑物结构荷载规范 GB51006-2014
7.2 平台均布活荷载
7.2.1 构筑物各工况平台均布活荷载的标准值的最小值,应按表7.2.1的规定采用。停产检修工况下,非检修区的平台活荷载值宜取2.0kN/m2。
7.2.2 设计平台设备梁、框架梁、柱及基础时,应对本规范表7.2.1中的平台均布活荷载标准值进行折减,折减系数宜取0.5。
7.2.3 对高耸结构,如楼梯间、火炬塔架等高宽比较大的构架,设计基础、地脚螺栓时可不考虑平台活荷载。
7.2.4 检修或安装时,当局部需搁置较重的检修设备及其他工具时,平台板、平台次梁、平台主梁宜按实际受力情况设计。
条文说明
7.2.1 焦炭塔支座以上钢结构框架平台及类似平台中的类似平台指的是正常操作工况下不需要巡检或操作人员基本不到达的平台。停产检修工况包括安装荷载。考虑设备安装和检修的要求,离心式压缩机构架式基础平台均布活荷载宜按工艺要求取值,但不宜小于表中的10kN/m2,与压缩机厂房一致。
7.2.3 这类构筑物在使用过程中大部分时间无平台活荷载,设计基础、地脚螺栓时可不考虑。高宽比较大的构架可按结构是否考虑风振来区分。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.1 一般规定
- 下一节:7.3 催化剂振动荷载