石油化工建(构)筑物结构荷载规范 GB51006-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.3 屋面活荷载

6.3.1 屋面活荷载的取值,除应符合本节的规定外,尚应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定。

6.3.2 屋面布置有石油化工生产用设备或管道时,屋面均布活荷载应按楼面取值。

6.3.3 钢筋混凝土自防水屋面,宜预留荷载0.3kN/m2

6.3.4 设计屋架或屋面梁时,室内悬吊荷载应按实际情况采用。

条文说明

6.3.4 室内悬吊包括采暖、通风、消防管道,电缆槽盒,吊灯,工艺管道等。