高耸结构设计标准 GB50135-2019
返 回
变小
变大
底 色

附录J 基础和锚板基础抗拔稳定计算

J.0.1  利用土重法计算高耸结构基础的抗拔稳定时,本标准公式(7.4.3)中的Ge可按下式计算:

Ge=(Vt-V00       (J.0.1)

式中:Vt——ht深度范围内的土体(包括基础)的体积(m3);

          V0——ht深度范围内的基础体积(m3);

          γ0——土的计算重度(kN/m3)。

    1  当ht≤hcr时:

    方形底板:

    圆形底板:

    2  当ht>hcr时:

    方形底板:

    圆形底板:

    上述Ge的计算值应根据不同的H/F比值乘以下列系数采用:

    当H/F=0.15~0.40时,乘以1.00~0.90;

    当H/F=0.40~0.70时,乘以0.90~0.80;

    当H/F=0.70~1.00时,乘以0.80~0.75;

    此外,当底板坡角α<45°时,Ge尚应乘以系数0.8。

J.0.2  利用土重法计算拉绳锚板基础的抗拔稳定时,本标准公式(7.4.4)中的Ge可按下式计算:

Ge=Vtγ0         (J.0.2)

式中:Vt——锚板上ht深度范围内的土体积(m3);

          γ0——土的计算重度(kN/m3)。

    1  当ht≤hcr时,矩形锚板:

    2  当ht>hcr时,矩形锚板:

式中:θ1——拉绳锚板面与水平面的夹角。

J.0.3  利用剪切法计算拉绳锚杆基础的抗拔稳定时,当本标准图7.4.4中θ≤45°,且锚板处于原状土体中时,可按下式验算锚板基础的抗力:

F≤0.5γ0A(a1ht/b+a2)/γR3         (J.0.3)

式中:F——垂直于锚板的拉绳拔力(θ1=90°-θ);

          A——矩形锚板面积;

          b——锚板宽度(图7.4.4);

         γR3——土体抗剪稳定系数,一般可采用2.0;当专业标准有详细规定时,可按专业标准采用;

         a1,a2——与锚板正反面土压力及θ有关的系数,按本标准表J.0.4-4采用。

J.0.4  利用剪切法计算基础的抗拔稳定时,剪切抗力是由与土的凝聚力c和内摩擦角φ有关的两部分组成。

    1  当ht≤hcr时,本标准公式(7.4.5-1)中土体滑动面上剪切抗力的总竖向分量Ve可按下式计算:

Ve=0.4A1cht2+0.8A2γtht3         (J.0.4-1)

    2  当ht>hcr时,本标准公式(7.4.5-2)中的Ve可按下式计算:

Ve=0.4A1chcr2+0.8A2γthcr3         (J.0.4-2)

    本标准公式(7.4.5-2)中的Ge可按下式计算:

式中:c——土体饱和状态下的凝聚力(N/m2);对黏性土,当具有塑性指数Ip和天然孔隙比e时可按表J.0.4-1确定;当粗略估计土体抗拔时,可根据土的密实度按表J.0.4-2确定;

          A1,A2——与φ、ht/d有关的无因次系数,按图J.0.4-1~图J.0.4-3确定;这里的φ为土的计算内摩擦角,对黏性土和砂类土,按表J.0.4-1~表J.0.4-3采用;

          ht——基础上拔深度(m);

          γt——原状土的重度(N/m3);

          △V0——ht-hcr范围内的基础体积(m3)。

    当基底展开角α>45°时,上述Ve和Ge,即本标准公式(7.4.5-1)和公式(7.4.5-2)的右侧Ve项应乘以系数1.2,此外,尚应根据不同的H/F值乘以与本标准附录J.0.1相同的系数。

表J.0.4-1  黏性土凝聚力c和内摩擦角φ

注:黏性土的凝聚力和内摩擦角和砂类土的内摩擦角,可按土工实验方法或其他野外鉴定方法确定。

表J.0.4-2  黏性土凝聚力c和内摩擦角φ

图J.0.4-1  A1=f(φ,ht/d)曲线

图J.0.4-2  A2=f(φ,ht/d)曲线之一

图J.0.4-3  A2=f(φ,ht/d)曲线之二

表J.0.4-3  砂类土内摩擦角φ

注:孔隙比e小者,φ取大值。

表J.0.4-4  锚板剪切法计算系数表


 