高耸结构设计标准 GB50135-2019
附录C 单管塔局部稳定验算
C.0.1 当单管塔径厚比D/t超过本标准第5.6.2条公式(5.6.2-1)~公式(5.6.2-4)规定时,单管塔局部稳定应按下列公式验算:
式中:σcr——筒壁局部稳定临界应力(MPa);
fy——钢材屈服强度(MPa);
t——计算截面壁厚(mm);
D——计算截面外直径(mm);
E——钢材的弹性模量(MPa)。