高耸结构设计标准 GB50135-2019
返 回
变小
变大
底 色

附录A 材料及连接

A.0.1  钢材的强度设计值应根据钢材厚度或直径按表A.0.1采用。

表A.0.1  钢材的强度设计值(N/mm2)

注:1  20#钢(无缝钢管)的强度设计值同Q235钢;

       2  焊接高耸结构应至少采用B级钢材。

A.0.2  钢材的焊缝强度设计值应按表A.0.2采用。

表A.0.2  焊缝的强度设计值(N/mm2)

注:1  自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂,应保证其熔敷金属抗拉强度不低于相应手工焊焊条的数值;

       2  焊缝质量等级应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定;

       3  对接焊缝抗弯受压区强度设计值取fcw,抗弯受拉区强度设计值取ftw;

       4  构件钢材为20#钢(无缝钢管)与Q235钢相同。

A.0.3  钢材的螺栓连接强度设计值应按表A.0.3采用。

表A.0.3  螺栓连接的强度设计值(N/mm2)

注:1  A级螺栓用于d≤24mm和l≤10d或l≤150mm(按较小值)的螺栓;B级螺栓用于d>24mm和l>10d或l>150mm(按较小值)的螺栓。d为公称直径,l为螺杆公称长度;

       2  A、B级螺栓孔的精度和孔壁表面粗糙度,C级螺栓孔的允许偏差和孔壁表面粗糙度,均应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定;

       3  当有实验依据时,螺栓强度设计值可适当提高,但需按行业标准统一实行;

       4  35号钢、45号钢锚栓材质应符合现行国家标准《优质碳素结构钢))GB/T 699的规定,35号钢一般不宜焊接,45号钢一般不应焊接;

       5  摩擦型高强螺栓连接的强度设计值按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017取值;

       6  预应力锚栓应采用直接张拉法施工;

       7  对于用直接张拉法施工的摩擦型高强螺栓,其强度可提高10%。

A.0.4  钢丝绳弹性模量应按表A.0.4取值。

表A.0.4  钢丝绳弹性模量(N/mm2)

A.0.5  钢材强度设计值折减系数应按表A.0.5取值。

表A.0.5  钢材强度设计值折减系数

A.0.6  镀锌钢绞线强度设计值应按表A.0.6取值。

表A.0.6  镀锌钢绞线强度设计值(MPa)

A.0.7  钢丝绳强度设计值应按表A.0.7取值。

表A.0.7  钢丝绳强度设计值(MPa)

A.0.8  混凝土强度设计值应按表A.0.8取值。

表A.0.8  混凝土强度设计值(N/mm2)

A.0.9  混凝土受拉或受压的弹性模量应按表A.0.9取值。

表A.0.9  混凝土弹性模量Ec(1×104N/mm2)

A.0.10  普通钢筋强度设计值应按表A.0.10取值。

表A.0.10  普通钢筋强度设计值(N/mm2)

A.0.11  预应力钢筋强度标准值和设计值应按表A.0.11取值。

表A.0.11  预应力钢筋强度标准值和设计值(N/mm2)

A.0.12  钢筋及钢绞线的弹性模量应按表A.0.12取值。

表A.0.12  钢筋及钢绞线的弹性模量(N/mm2)


 